上海牛备实业有限公司2025-08-10

蓝海华腾变频器在启动瞬间,其内部的电流检测系统会实时监控输出电流。当电机存在机械卡阻,比如轴承损坏导致转子卡住,或者负载突然增加到远超电机额定负载的程度时,电机的启动电流会急剧飙升,超过蓝海华腾变频器预设的过流保护阈值,从而触发过流故障报警。另外,若蓝海华腾变频器内部的电流传感器、检测电路元件出现老化、松动或损坏,即便实际电流正常,也可能因检测信号异常而误报过流故障。​ 面对这种情况,首先要断开蓝海华腾变频器与电机的连接,单独给变频器通电,观察是否仍报过流故障,以此判断是变频器自身问题还是外部负载问题。若断开电机后故障消失,需检查电机轴承是否卡顿,可手动转动电机轴,感受是否有明显阻力,同时检查电机绕组是否短路,用万用表测量各相绕组电阻值,若差异较大则可能存在故障;若断开电机后仍报故障,则需打开变频器外壳,检查内部电流检测电路的接线是否松动,更换疑似损坏的电流传感器或相关元件。​ 在日常使用蓝海华腾变频器时,应避免电机频繁带重负载启动,可通过设置合适的启动加减速时间,让电流平稳上升。此外,每半年对变频器内部进行一次除尘保养,防止灰尘堆积影响电路元件散热,导致检测精度下降,同时定期检查电机的运行状态,及时更换老化的轴承和绕组。