串联谐振试验装置的谐振装置容量怎么选择?

举报

武汉国电华美电气设备有限公司2025-08-12

选择合适的串联谐振试验装置容量需要综合考虑多个关键参数。首先需要计算试验电流,公式为I=2πfCU×10⁻³(A),其中频率f需根据被测设备类型确定:发电机取50Hz,变压器取45-65Hz(通常按50Hz计算),GIS设备、开关和母线取45Hz,电力电缆则建议取35Hz。试验电压应严格遵循相关规程要求的试验电压标准。装置容量计算公式为P=UI×1.25(kVA),其中1.25是安全系数,确保设备有足够的容量余量。如需核算或选型,欢迎随时联系武汉国电华美电气设备有限公司,我们将提供专业配套方案。