上海大载机电有限公司2025-08-12
故障征兆监测
高压压力波动>±0.2MPa
膨胀阀前滤网3个月内重复堵塞
压缩机轴承温度异常升高(>85℃)
油样检测金属含量>50ppm
专业检测手段
内窥镜检查(可发现>0.5mm的破损)
压差对比测试(新旧滤芯压差>0.1MPa)
氦质谱检漏(灵敏度1×10⁻⁶Pa·m³/s)
应急处理流程
立即停机并关闭相关阀门
使用磁力棒回收金属碎屑
分段用氮气吹扫管路(0.6MPa,8m/s)
更换三重过滤系统(40μm+20μm+10μm)
本回答由 上海大载机电有限公司 提供
上海大载机电有限公司
联系人: 姚英利
手 机: 18221569131