上海大载机电有限公司2025-08-01
诊断步骤:①测量供电电压(10-30VDC范围内);②检查输出电流(4mA对应零点);③用万用表检测回路电阻(正常250Ω);④排除电磁干扰(信号线需屏蔽接地)。若出现跳变信号,可能是膜片结露导致,应更换带加热功能的型号。
本回答由 上海大载机电有限公司 提供
上海大载机电有限公司
联系人: 姚英利
手 机: 18221569131